PDA

Xem bản đầy đủ : ?p dụng chiều cao công trình theo định mức số 1776/BXD-VP



hoan.gpe
28/01/11, 10:11 AM
Thưa thầy em có một vấn đề thắc mắc cần xin ý kiến của thầy như sau:
Hiện em đang làm dự toán cho 1 hạng mục công trình có tổng chiều cao là 11,75m. Vậy khi áp dụng các mã định mức như: Bê tông, cốt thép, ván khuôn thì có phải tách thành 2 phần để áp dụng các mã định mức tương ứng với h<=4m và h<=16m không? Hay chỉ áp dụng 1 loại chiều cao đó là h<=16m. VỀ vấn đề này trên diễn đàn của thầy em thấy cũng đã có bạn hỏi nhưng em chưa thấy thầy trả lời vì bạn đó chưa gửi cho thầy 2 văn bản hướng dẫn liên quan. Vậy hôm nay em hỏi lại và gửi cho thầy 2 văn bản đó cùng 2 đường link trả lời về áp dụng chiều cao trong định mức. http://kinhte.xaydung.gov.vn/site/ttkt/faQĐqId=1437 ;

Bạn Dương Khánh Hưng ở địa chỉ hungduong2001@yahoo.com hỏi:

áp dụng định định mức liên quan đến chiều cao
Tôi hiện đang công tác tại Ban quản lý dự án một cao ốc văn phòng tại đồng Nai.
Công trình của Công ty chúng tôi có chiều cao >50 m. Vậy khi áp dụng định mức được công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng để tính dự toán công tác đổ bê tông, SXLD và tháo dỡ cốp pha, SXLD cốt thép thì tính như thế nào:
- Tính theo từng tầng từ dưới lên áp dụng mã hiệu ứng với chiều cao <=4m, <=16m, <=50m và >50m. Hay:
- áp dụng mã hiệu ứng với chiều cao >50m cho tất cả các công việc từ cốt +0.00 theo thiết kế cho đến mái công trình.
Mong sớm nhận được Trả lời, hướng dẫn của quý Viện.
Xin trân trọng cảm ơn và Chúc tất cả CB, CNV của Quý Viện một năm mới dồi dào sức khoẻ và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn

Trả lời:

Xin cảm ơn l?i chúc của bạn. VỀ vấn đề bạn hỏi xin được giải đáp như sau:
đối với những công tác có quy định chiều cao trong định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng thì đó là chiều cao công trình. định mức đã được tính bình quân cho mời độ cao từ cốt 0.00m theo thiết kế công trình đến cốt <=4m; <=16m; <=50m và từ cốt 0.00 đến cốt >50m. Mời khối lượng thi công của toàn công trình mà có chiều cao công trình ứng với chiều cao quy định trong tập định mức 1776 thì được áp dụng theo định mức chiều cao đó. Không phân tách khối lượng công trình theo các chiều cao để tính khối lượng tương ứng với chiều cao để áp dụng định mức.
Ví dụ: Công trình có chiều cao 60m thì không phân tách làm 3 mức: đến 16m, từ 16m đến 50m và trên 50m để áp dụng các định mức cho từng chiều cao đó.
Trên đây là một số ý kiến của Viện Kinh tế xây dựng hướng dẫn việc áp dụng định mức dự ton xây dựng công trình. Chúc bạn giải quyết được vấn đề của mình.


Viện Kinh tế xây dựng



http://ansonjsc.com/vuong-mac-trong-xay-dung/53565B_ap_dung_chieu_cao_cong_trinh_theo_dinh_muc_ so_1776_bxd-vp.aspx


Tôi được giao lập dự toán công trình xây dựng về nhà ở, khi áp dụng định mức xây dựng công trình ban hành kèm theo công văn số 1776/BXD-VP tôi gặp một số khó khăn sau:
Với một số công tác không quy định chiều cao công trình thì rất dễ áp dụng. Tuy nhiên, đối với một số công tác có quy định chiều cao công trình như công tác xây công tác bê tông, công tác cốt thép, công tác ván khuôn thì em không biết phải áp dụng định mức như thế nào cho phù hợp. Cụ thể:
?ổ bê tông tường có chiều cao 52, chiều dày < 45m thì tính như thế nào:
Cách 1: áp dụng mã AF.22140 (chiều cao >50m) cho cả khối bê tông.
Cách 2: Tách riêng khối lượng với các chiều cao < 4m, từ trên 4m đến < 16m, trên 16 m đến < 50m và trên 50m sau đó tính theo các mã tương ứng là AF.22110, AF.22120, AF. 22130, AF.22140.
Một vấn đề nữa em muốn hỏi là mốc để tính chiều cao công trình là tính từ mặt đất hay chân móng công trình.
VỀ vấn đề này, Viện Kinh tế Xây dựng có ý kiến trao đổi như sau:
- Theo hướng dẫn trong định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng thì chiều cao quy định trong định mức là chiều cao công trình. Mời khối lượng thi công của toàn công trình mà có chiều cao công trình tương ứng với chiều cao quy định trong định mức nói trên thì sử dụng theo định mức chiều cao đó, không phân tách khối lượng công trình theo các chiều cao để tính khối lượng tương ứng với chiều cao để áp dụng định mức. Vì vậy, công tác đổ bê tông tường có chiều cao 52m sẽ sử dụng mã định mức có chiều cao > 50m.
- Mốc để tính chiều cao công trình là tính từ cốt + 0,00.


Viện Kinh tế Xây dựng




Hiện tại em đang rất phân vân về việc áp dụng chiều cao này vì có 2 cách trả lời hoàn toàn khác nhau. Mong thầy trả lời sớm giùm em thầy nhé!
Chúc thầy cùng gia đình 1 năm mới tràn đầy hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn!
vien kinh te tra loi ve chieu cao.zip (http://adf.ly/LIYPI)
Vụ kinh tế So 2359BXD-KTXD_Tra loi ve chieu cao.zip (http://adf.ly/LIYPJ)

luongvancanh
31/01/11, 12:24 AM
Vấn đề này tôi đã nói trên lớp rồi. Tiện anh hỏi hỏi tôi xin nhắc lại:
- Trước đây, các bộ định mức củ thì phải tách thành 2 phần để áp dụng các mã định mức tương ứng với h<=4m và h<=16m ...
- Hiện nay, áp dụng bộ định mức mới 1776 (do Viện Kinh tế BXD chủ trì soạn) thì có 2 xu hướng tính gộp và tách ra như 2 văn bản trả lời mà bạn nêu. Riêng tôi đề nghị các bạn nên sử dụng cách tính gộp của Viện Kinh tế BXD với 2 lý do: do Viện Kinh tế BXD chủ trì soạn chủ trì soạn nên chắc chắn Họ hiểu rõ cấu trúc hao phí trong các công tác này + đây là cách tín gọn, nhanh phù hợp với việc tính toán bình quân gia quyền trong định mức thư?ngáp dụng

thang_shmily2005
26/03/11, 10:37 AM
Thày trả lời thế này thì không thể thuyết phục được rồi. Việc tính toán theo cách của Viên KTXD đưa ra là không phù hợp với thực tế

ngocanh_ece
05/04/11, 10:42 AM
th©y tra lêi thÕ th×..

thaibao155
06/05/11, 05:26 PM
VỀ cách tính gộp, thầy cho em hỏi thầy có file văn bản hướng dẫn không để có cơ sở bảo vệ quan điểm của mình trước phía thẩm tra. Cảm ơn thầy.

luongvancanh
07/05/11, 09:43 AM
Lin để tải file
vien kinh te tra loi ve chieu cao.zip (http://adf.ly/LIYPI)
Vụ kinh tế So 2359BXD-KTXD_Tra loi ve chieu cao.zip (http://adf.ly/LIYPJ)