PDA

Xem bản đầy đủ : Bộ Xây dựng trả lời một số vấn đề về cách tính chi phí trong dự toán



luongvancanh
25/06/09, 05:03 PM
Quản lý dự án
Tính chi phí quản lý dự án và việc áp dụng định mức chi phí thiết kế
Câu hỏi:
Công dân Nguyen Nghi, địa chỉ Email (huunghicm1981@yahoo.com (huunghicm1981@yahoo.com)) hỏi:
“1. Trong dự án có hai loại công trình: công trình dân dụng, công trình công nghiệp. Chi phí xây dựng là 5 tỷ đồng, chi phí thiết bị là 5 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư được duyệt (chưa có VAT). Giả sử chi phí xây dựng thuộc công trình dân dụng là 3 tỷ đồng; chi phí xây dựng thuộc công tình công nghiệp là 2 tỷ đồng. Chi phí thiết bị thuộc công trình dân dụng là 3 tỷ đồng, chi phí thiết bị thuộc công trình công nghiệp là 2 tỷ đồng. Khi tính chi phí QLDA thì làm như sau (Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng):
a) Công trình dân dụng: 2,304% x (3 + 3) = 0,138 tỷ
Công trình công nghiệp: 2,426% x (2 + 2) = 0,097 tỷ
CPQLDA = 0,138 + 0,097 = 0,235 tỷ.
b) Công trình dân dụng: 2,195% x (3 + 3) = 0,132 tỷ
Công trình công nghiệp: 2,310 % X (2 + 2) = 0,092 tỷ
CPQLDA = 0,132 + 0,092 = 0,224 tỷ.
c) Công trình dân dụng: 2,195% x 10 = 0,220 tỷ
Công trình công nghiệp: 2,310% x 10 = 0,231 tỷ
CPQLDA = 0,220 + 0,231 = 0,451 tỷ. Vậy cách tính nào đúng, nếu có sai xin Bộ cho hướng dẫNĐ
2.áp dụng định mức chi phí thiết kế theo Công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng: Công trình sử dụng thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành-công trình đường dy điện trên không 22kV-công trình cấp III: Ngoài áp dụng hệ số điều chỉnh giảm định mức chi phí thiết kế k = 0,36 cho công trình thứ nhất; k = 0,18 cho công trình thứ 2 trở đi như mục 3.3.2.2 hướng dẫn, thì còn nhân thêm hệ số k = 1,13 như ở mục 3.4.5 hướng dẫn (Công trình đường dây tải điện trên không-công trình cấp III)??.
Trả lời:
- Chi phí quản lý dự án là chi phí tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt. Như vậy, đối với trường hợp bạn hỏi, bạn cần xác định rõ dự án của mình thuộc dự án dân dụng hay dự án công nghiệp. Loại dự án xác định theo quyết định đầu tư được duyệt (áp dụng cho công trình chính của dự án).
- Công trình sử dụng thiết kế mẫu do cơ quan có thẩm quyền ban hành (như thư bạn hỏi), thì ngoài áp dụng hệ số điều chỉnh giảm (như k = 0,36; k = 0,18...) còn được điều chỉnh theo những hướng dẫn cụ thể đối với từng loại công trình. Như vậy, trường hợp bạn hỏi được điều chỉnh thêm hệ số k = 1,13 đối với công việc thiết kế công trình đường dây tải điện trên không, công trình cấp III có cấp điện áp 22 KV.
Vụ Kinh tế Tài chính
08/01/2008

Xem tiếp ở file đính kèm hoặc link sau:
http://www.dutoan.vn/forums/images/attach/rar.gif 2. Quan ly du an.rar (50.9 KB) (http://adf.ly/LJj5v)