PDA

Xem bản đầy đủ : Một số vấn đề được Bộ Xây Dựng trả lỗi



luongvancanh
25/06/09, 05:01 PM
Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng số 4A –
Nghị định 209/2004/NĐ-CP
Câu hỏi:
Công dân Trần Minh, địa chỉ Email (tranminhvinaincon@yahoo.com) hỏi: “Tôi có xem phần trả lời qua thư điện tử của Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng chất lượng cho hòm thư bạn đọc haitk266@gmail.com về việc biên bản nghiệm thu công việc xây dựng kèm theo phụ lục khối lượng công việc. VỀ việc này tôi không đồng ý với ý kiến của Cục giám định "Việc đưa nghiệm thu khối lượng vào Biên bản nghiệm thu công việc theo mẫu Phụ lục 4A của Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng là trái với quy định" vì những lý do sau:
1. Trong quá trình thi công thực tế tại hiện trường, việc tính toán khối lượng chính xác để nghiệm thu thanh toán khi lập biên bản 4A là rất khó thực hiện vì vậy Nghị định 209/2004/NĐ-CP không bắt buộc phải có phụ lục khối lượng đi kèm, tuy nhiên việc nhà thầu và Chủ đầu tư vẫn có thể lập phụ lục khối lượng này phù hợp với bản vẽ hoàn công chi tiết công việc thực hiện. Việc kèm theo phụ lục khối lượng nghiệm thu tại biên bản số 4A là không bắt buộc chứ không phải hoàn toàn trái với quy định.
2. Trong trường hợp Hợp đồng thực hiện theo hình thức Chỉ định thầu có giá điều chỉnh theo thời điểm nghiệm thu thanh toán thì việc xác định khối lượng hoàn thành tại thời điểm nghiệm thu là rất cần thiết và phù hợp với điều kiện hợp đồng, tránh tình trạng thời điểm nghiệm thu đã diễn ra ở giai đoạn trước khá lâu mới lập hồ sơ thanh toán giai đoạn và xác định khối lượng thanh toán tại thời điểm thanh toán. Trong tình huống này rất có thể đẩy giá trị công trình lên rất lớn do điều chỉnh chế độ chính sách của Nhà nước và tình hình biến động giá lớn như hiện nay?.
Trả lời:
1. Biên bản nghiệm thu công việc được lập theo mẫu Phụ lục 4A của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng nhằm “đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng và việc lắp đặt thiết bị so với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật - điểm c khoản 2 Điều 24 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP?. Như đã trả lời công dân, địa chỉ Email (haitk266@gmail.com) “để thanh toán khối lượng thì kèm theo mỗi biên bản nghiệm thu công việc là phải có bản vẽ hoàn công công việc - khoản 6 mục B ca phụ lục 3 Thông tư 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựngướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng). Dựa vào bản vẽ hoàn công nhà thầu thi công có thể tính toán khối lượng để thanh toáNĐ.
Chính vì vậy mà trong Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng không có nội dung nghiệm thu khối lượng. Đây là mẫu của Nghị định do Chính phủ ban hành bởi vậy “Việc đưa nghiệm thu khối lượng vào Biên bản nghiệm thu công việc theo mẫu Phụ lục 4A của Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng là trái với quy định?.
Nghị định 209/2004/NĐ-CP cũng không quy định phải có Phụ lục khối lượng kèm theo Biên bản nghiệm thu. Bởi vậy “việc nhà thầu và Chủ đầu tư vẫn có thể lập phụ lục khối lượng này phù hợp với bản vẽ hoàn công chi tiết công việc thực hiệNĐ là việc thỏa thuận giữa nhà thầu thi công xây dựng với chủ đầu tư trong hợp đồng thi công xây dựng.
2. Chủ đầu tư có trách nhiệm nghiệm thu kịp thời khi có Phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu thi công xây dựng. Theo quy định tại Thông tư 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính “Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước? thì:
“Khi có khối lượng hoàn thành được nghiệm thu theo giai đoạn thanh toán và điều kiện thanh toán trong hợp đồng, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc nhà nước, bao gồm:
- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (Quy định tại phụ lục số 2 kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng hoặc văn bản bổ sung thay thế, nếu có);
- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;
- Chứng từ chuyển ti?n.
Khi có khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng, chủ đầu tư gửi Bảng xác định giá trị khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (Quy định tại phụ lục số 4 kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng hoặc văn bản bổ sung thay thế, nếu có).
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
03/01/2008

Nghiệm thu một phần công trình xây dựng
Câu hỏi:
Công dân Jimmy Han, địa chỉ Email (dungnt@meiengr.com) hỏi: “Công ty chúng tôi là M.E.I Engineers Pte. Ltd. - Singapore (nhà thầu nước ngoài) hiện là nhà thầu EPC cho dự án Mở rộng Trạm phân phối chế phẩm hóa dầu của công ty AP (Singapore) tại địa bàn xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh đồng Nai. Dự án bao gồm 03 cụm bồn chứa hóa chất h?at động độc lập (mỗi cụm có 9-10 bồn) cung cấp sản phẩm cho xe tải, xe bồn và tàu có tải trọng từ 1000DWT - 15000DWT. Hiện nay, công ty chúng tôi đang gấp rút thi công nhằm đuổi kịp tiến độ (chậm 03 tháng). Tuy nhiên, phía Chủ đầu tư muốn chúng tôi tìm hiểu xem có quy định nào cho phép công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng một phần hay không? Nếu được, chúng tôi xin phép nghiệm thu cụm bồn thứ nhất và hệ thống ống dẫn để kịp cung cấp cho tàu dầu vào khoảng tháng 4/2008, sau đó khi hoàn thành toàn bộ phần còn lại của dự án (dự kiến vào tháng 07/2007), chúng tôi sẽ làm thủ tục nghiệm thu cuối cùng. ?? nghị quý Bộ hướng dẫn thực hiệNĐ.
Trả lời:
1. Công trình mở rộng Trạm phân phối chế phẩm hóa dầu của công ty AP có khoảng 30 bồn chứa hóa chất (30 hạng mục công trình) được chia làm 03 cụm hoạt động độc lập. Việc nghiệm thu công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng được thực hiện như sau:
a) Nghiệm thu từng hạng mục công trình hoàn thành;
b) Nghiệm thu từng cụm bồn độc lập hoàn thành;
c) Nghiệm thu công trình (gồm cả 3 cụm) hoàn thành.
2. Quý Công ty có thể đề nghị Chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu theo như kế hoạch đã nêu. Tuy nhiên, cụm bồn thứ nhất và hệ thống ống dẫn phải bảo đảm các điều kiện an toàn chịu lực, an toàn vận hành, sử dụng và an toàn phòng chống cháy nổ theo các quy định hiện hành.
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
03/01/2008
Xem tiếp ở file đính kèm



http://www.dutoan.vn/forums/images/attach/rar.gif4. Hoi dap nganh Xay dung.zip (http://adf.ly/LJUTl)